Нужна помощь , Аварийная ситуация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна помощь , Аварийная ситуация |
| Гость_Дмтирий1986_* |
24.10.2013, 20:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Нужно мнение специалистов. Имеем небольшое производство, в помещении проведена проводка когда-то, какими-то умельцами, все достаточно запутанно, но суть не в этом. Заведено 380, пользуемся только 220. Сегодня произошло следующее, на стене есть железная коробка - в ней соединение проводов 380 - идут в от щитка к подъемнику, но он отключен, им не пользуются. Коробка заземлена, в один прекрасный момент заметили, что нулевой провод заходящий в эту коробку плавится и подгорает в месте соприкосновения с самой коробкой. (Я так понял на нуле появилось фазное напряжение, которое стремиться в землю). Коробка была раскручена, после того как стало ясно что она не нужна, все провода идущие к ней были отключены. После этого включаю свет - лампочки моргают, стабилизатор напряжения показывает 170-180, при включении любого другого электроприбора в сеть - лампы практически тухнут, напряжение на стабилизаторе падает чуть ли не до нуля. При проверке тестером в розетках имеем фазу на обоих контактах - показывает 380. Подскажите пожалуйста что делать, производство стоит, электрика вызывать очень долго. Я так понимаю произошел обрыв нуля. Как это проверить и что делать для устранения проблеммы. Спасибо.
|
|
|
Дмтирий1986 Нужна помощь 24.10.2013, 20:10
Volt380 а что тут делать? нормально всё надо делать! и... 24.10.2013, 20:17
Гость так я сюда за этим и обратился) Я не совсем чайник... 24.10.2013, 20:26
Pantryk Как вариант поиска места обрыва нуля. Включить две... 24.10.2013, 21:05
Viktor2004 Самое простое, возьмите ноль от крупногабаритной ж... 24.10.2013, 21:08
Гость Освещение - то бишь лампы, включены в общую сеть б... 24.10.2013, 21:31
Viktor2004 Лучше до счетчика.
У вас сейчас ноль идет искусств... 24.10.2013, 22:33
Anatoli верните на место тот провод в коробке , который бы... 24.10.2013, 22:37
Viktor2004 Цитата(Anatoli @ 25.10.2013, 0:37) вернит... 24.10.2013, 22:41
Гость он достаточно толстый, где-то 5 кв. 25.10.2013, 8:47
Гость Все сработало! Взял ноль с земли. Спасибо за с... 25.10.2013, 22:16
Viktor2004 Цитата(Гость @ 26.10.2013, 0:16) Вопрос -... 26.10.2013, 2:53
Гость Каким образом инспектор может определить, что был ... 26.10.2013, 22:25
FRAER глазками? 26.10.2013, 22:53
Viktor2004 Могут стукануть особо сознательные работники. 27.10.2013, 1:46
scasi 1000 тем плодить не буду, спрошу тут, если тпс не ... 31.10.2013, 18:25
зелёный желторотик У нас от ТП в ВРУ тоже идут два одинаковых кабеля ... 31.10.2013, 18:45
scasi вот так примерно выглядит картина, но она меня сму... 31.10.2013, 18:51
Работник Мне тоже не нравиться. Но можно ли подвести под ПУ... 1.11.2013, 8:27
Pantryk Можно рассматривать два кабеля как одну линию пита... 1.11.2013, 10:03
Работник ЦитатаНо требования к сечениям проводников должны ... 1.11.2013, 11:30![]() ![]() ![]() |
|