Добрый день!
Помогите разобраться, что то я запутался. Имеется система IT, допустим, с двумя потребителями: первый 3-х фазный, а второй 2-х. первый потребляет по 30А из каждой фазы. Второй по 5А. Все питается от ТП 10/0.4 Соединение обмоток не известно. Поэтому, рисую 2 схемы с разным соединением вторичных обмоток. При каком соединение будет перекос фаз? и какие напряжение будут между фазами при таких потребителях? Я думаю, что при соединение вторичной обмотки в треугольник перекоса быть не должно.
Прикрепленные файлы
|
|
|
AAL1982 Перекос фаз в системе IT 23.10.2013, 15:44
Pantryk Перекоса не будет ни там ни там. Нагрузки подключе... 23.10.2013, 17:29
AAL1982 В обоих ваших случаях напряжение будет слегка разл... 24.10.2013, 9:55
Pantryk Из-за разных падений напряжений в проводах потому,... 24.10.2013, 10:06
AAL1982 спасибо! 24.10.2013, 10:22![]() ![]() ![]() |
|