Добрый день уважаемые!
Имел глупость, сделать медные провода сечением 1.5 мм.кв на розетки... Стены уже замазали, вопрос: Опасно ли будет воткнуть в такие розетки ЖК телевизор и стационарный компьютер ? -------------------- |
|
|
pavelk Медные провода сечением 1.5мм.кв. 14.10.2013, 6:53
Работник Нет, если не превышать допустимую нагрузку. Но бол... 14.10.2013, 7:51
pavelk Спасибо за интерес к проблеме, но не совсем понял ... 14.10.2013, 8:01
Работник К розетке сколько проводов проложено? Защитный про... 14.10.2013, 8:04
pavelk Цитата(Работник @ 14.10.2013, 10:04) К ро... 14.10.2013, 8:13
Работник Т.е. Вы только нарастили старые провода? Тогда кон... 14.10.2013, 8:19
FRAER Ну полторашка 16А должна держать. На телик-то 100%... 14.10.2013, 8:40
Volt380 всё нормально 14.10.2013, 10:26
pavelk Спасибо всем ребята. успокоили, я думал уже вновь ... 14.10.2013, 10:34
sve На указанные нагрузки и 0,75 мм^2 за глаза. 14.10.2013, 14:07![]() ![]() ![]() |
|