Ввод мощности 1000 кВт

werg
сообщение 30.9.2013, 0:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35114



Здравствуйте!
В связи с расширением производства требуется дополнительная мощность 1000 кВт.
Подстанция в 500 метрах. Предлагают тянуть низкую сторону.
Как толково и доходчиво объяснить руководству, что тянуть 0.4 не совсем правильно?
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине?
И сколько будет он стоить?
И вообще возможно ли это?
Есть еще в метрах 300 высоковольтное РУ 10 КВ, (не наше) можно попробовать от туда, поставить рядом КТП 2х трансформаторное 2Х1600, но за присоединение доп мощности платить придется от 10000 до 20000 р за 1 кВт .
И не понятно есть ли там возможность выделить нам такую мощность.
И сколько вообще это может стоить?

Хотелось бы получить компетентные комментарии по моему вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- werg   Ввод мощности 1000 кВт   30.9.2013, 0:03
- - FRAER   Ну, считайте, если три 185х пускать в параллель - ...   30.9.2013, 5:29
- - werg   программа расчета пишет, что при прокладке паралле...   30.9.2013, 11:09
- - FRAER   4 медных по 240 слишком жирно будет. Достаточно тр...   30.9.2013, 11:30
- - ScorpionXXX   А можно узнать что за потребитель? Цех 0.4 кВ?   30.9.2013, 12:08
- - werg   результаты расчета программ таковы, что 3 кабеля п...   30.9.2013, 12:30
- - FRAER   Оптимальный вариант - вести 10/6кВ   30.9.2013, 13:34
- - ScorpionXXX   Правильно я понимаю ваш вопрос. Вопрос состоит в т...   30.9.2013, 15:16
- - werg   понимаете правильно, но не совсем. кабель 0.4 (50...   30.9.2013, 15:52
- - FRAER   Медь 4х240 стоит ~3400 руб/м, 2 км будет стоить 6,...   30.9.2013, 16:16
- - werg   Цитатапротянуть десятку и КТП построить будет поде...   30.9.2013, 17:25
- - ScorpionXXX   Цитатаа за выделенную доп мощность платить от 1000...   30.9.2013, 21:08
- - werg   А какое это имеет значение? раскройте вопрос, пожа...   30.9.2013, 21:48
- - ScorpionXXX   Напомню после реформы РАО ЕЭС сети разделились на ...   1.10.2013, 0:27