Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой пункт ПУЭ (1.7.101 или 1.7.103) стоит брать за основу требований к сопротивлению заземления вводного ЩО 0,4 кВ частного дома? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
dpm Какое должно быть значение сопротивление заземления эл.установки 0,4 кВ 23.9.2013, 10:13
Transformator 1.7.101 - для источника питания.
1.7.61; 1.7.103 -... 23.9.2013, 18:56
ЛЕША Не более 30 Ом. 23.9.2013, 19:45
Transformator Цитата(ЛЕША @ 23.9.2013, 19:45) Не более ... 23.9.2013, 20:43
dpm Спасибо ваши ответы совпали с моим мнением 24.9.2013, 9:50![]() ![]() ![]() |
|