транс 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА надо поставить в сеть 10кВ. Как быть?
|
|
|
energo086 транс 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА надо поставить в сеть 10кВ. Как быть? 22.8.2013, 7:36
Работник Взять новый транс. Этот можно перевести только на ... 22.8.2013, 7:54
energo086 благодарю за плохие новости
только тип тр-ра ТОН... 22.8.2013, 8:05
с2н5он так 10 или 6? 22.8.2013, 9:42
KVA Может быть он уже был переделан из десятки в шесте... 23.8.2013, 17:32![]() ![]() ![]() |
|