Системы заземления (ТТ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Системы заземления (ТТ) |
18.8.2013, 12:21
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вопрос по заземлению в системе ТТ. Правильно ли я понимаю что в данной системе нейтраль трансформатора заземлена но с заземляющим устройством (далее ЗУ) здания к примеру "хрущевки" не соединена, а имеет связь лишь посредством растекания потенциала по земле, и в самом здании от ЗУ идет уже защитный провод? А нулевой рабочий провод идет в кабеле от нейтрали и с землей связи не имеет. Я начертил условно систему заземления ТТ как я ее понимаю. Не обращайте внимание что транс не с тем числом витков как принято по ЕСКД. В квартирах нагрузку я условно изобразил спиралью. И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например.
Сообщение отредактировал Nomatter - 18.8.2013, 12:25
Прикрепленные файлы
|
|
|
Nomatter Системы заземления (ТТ) 18.8.2013, 12:21
haramamburu Смысл понимаете верно, но система ТТ "противо... 18.8.2013, 13:12
uvk2 Ну, правильно, только точку поставьте в точке соед... 18.8.2013, 13:18
Nomatter Спасибо за ответы. Еще попутно вопрос про заземлен... 18.8.2013, 14:51
haramamburu Маленько не то вы смотрели.. 18.8.2013, 18:55
Nomatter Цитата(haramamburu @ 18.8.2013, 19:55) Ма... 18.8.2013, 22:38
haramamburu Цитата(Nomatter @ 18.8.2013, 22:38) А что... 19.8.2013, 1:20
ink_elec Цитата(Nomatter @ 18.8.2013, 15:21) И еще... 19.8.2013, 6:12![]() ![]() ![]() |
|