Вопрос такой
Взял свою старую схему заземления и "УП" уравнивания потенциалов административного здания. Все проводники основной системы УП, а именно трубы входящие в здание, венткороба, лотки вне зависимости от назначения (слаботочные и силовые) и т.д. заземлены 25кв.мм. ПУЭ регламентирует минимальное сечение, т.е. 6кв.мм. Молодой коллега подошел и сказал: А нахрена? Обоснуй? Все что смог найти на вскидку: ПУЭ 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2. СО Молниезащита (понимаю что не в тему, но все же) Для контактных соединений и устройств зашиты от перенапряже¬ний, расположенных на границах зон 0 и 1, принимаются параметры токов, указанные в табл. 2.3. При наличии нескольких проводников, учитывается распределение токов по проводникам. Для проводников и кабелей, входящих в объект на уровне земли, оценивается проводимая ими часть тока молнии. Сечения соединительных проводников определяются согласно табл. 4.1 и 4.2. Таблица 4.1 используется, если через проводящий элемент протекает более 25 % тока молнии (медь не менее 16кв.мм.), а таблица 4.2 - если менее 25 %. (медь не менее 6кв.мм.) Вот как теперь выбрать, обосновать сечение заземляющего проводника для заземления лотка или труб входящих в здание? Ввел в смуту подлец такой. Сообщение отредактировал Paravan - 16.8.2013, 15:37 |
|
|
Paravan Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов 16.8.2013, 15:36
Pantryk У нас подход такой, что наибольшее сечение защитно... 29.8.2013, 10:12
ink_elec Paravan,
http://docs.cntd.ru/document/1200093118
... 29.8.2013, 10:46
Paravan Думаю ответ более чем банален
Есть смысл притащить... 6.9.2013, 12:05
Гость По ПУЭ дополнительное уравнивание не делается если... 28.11.2013, 17:55
Работник При обрыве нуля, токи потекут по Вашей ДСУП, на ко... 29.11.2013, 10:47![]() ![]() ![]() |
|