Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов , Основная система уравнивание потенциалов

Paravan
сообщение 16.8.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



Вопрос такой
Взял свою старую схему заземления и "УП" уравнивания потенциалов административного здания. Все проводники основной системы УП, а именно трубы входящие в здание, венткороба, лотки вне зависимости от назначения (слаботочные и силовые) и т.д. заземлены 25кв.мм. ПУЭ регламентирует минимальное сечение, т.е. 6кв.мм.
Молодой коллега подошел и сказал: А нахрена? Обоснуй?

Все что смог найти на вскидку:

ПУЭ
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
СО Молниезащита (понимаю что не в тему, но все же)
Для контактных соединений и устройств зашиты от перенапряже¬ний, расположенных на границах зон 0 и 1, принимаются параметры токов, указанные в табл. 2.3. При наличии нескольких проводников, учитывается распределение токов по проводникам.
Для проводников и кабелей, входящих в объект на уровне земли, оценивается проводимая ими часть тока молнии.
Сечения соединительных проводников определяются согласно табл. 4.1 и 4.2. Таблица 4.1 используется, если через проводящий элемент протекает более 25 % тока молнии (медь не менее 16кв.мм.), а таблица 4.2 - если менее 25 %. (медь не менее 6кв.мм.)

Вот как теперь выбрать, обосновать сечение заземляющего проводника для заземления лотка или труб входящих в здание?
Ввел в смуту подлец такой.

Сообщение отредактировал Paravan - 16.8.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены