"1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2"

по Таблице 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников (ПУЭ)
для сечения фазного провода S>35 - сечение защитного проводника >S/2.

Я правильно понимаю: если у меня ввод в здание выполнен кабелем 50 мм2, то PE-проводник выбираю сечением минимум 25мм2, а заземляющий проводник (по 1.7.117) всего (!) 10мм2 по меди?