Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2006 Пользователь №: 7358 |
Прошу совета по подключению электроплиты AEG. Конечно, как крайний вариант, можно найти электрика, но только в том случае, если сдамся. Собственно дело вот в чем. Плиту привезли без кабеля. На задней панели есть схема подключения. Но проблема в том, что там написано на немецком языке. Я только догадываюсь о чем там. Значит есть три схемы подключения. В плите 6 клем. Шестая обозначена как земля. Здесь все понятно. Первая схема 230/400 v 3n обозначается 1 - L1, 2 - L2, 3 - L3, 4+5 - N. Я понимаю, что это на три фазы. Вторая схема 230v обозначена 1+2 - L1, 3+4 - L2, 5 - L3. Третья схема 230/400v 2n обозначена 1- L1, 2+3 - L2, 4+5 - N.
В доме к розетке для плиты подведена 3-хжильная (однофазная) проводка медь 6 мм2. Автомат для неё 32А. Такой вопрос. По какой схеме я могу подключить плиту, чтобы все было нормально? Ведь, в принципе, можно на все схемы раскинуть одну фазу. Или я чего-то не понимаю? |
|
|
Рич Как правильно подключить бытовую электроплиту 31.10.2006, 1:06
"Влад"ик" Ну, и в чем проблема? В первом варианте ясно сказа... 31.10.2006, 3:05
Рич Цитата(Влад"ик)Ну, и в чем проблема? В первом... 31.10.2006, 11:11
"Влад"ик" 1. Я оказался прав: во втором варианте Вы забыли ... 1.11.2006, 4:15
Рич Спасибо большое за совет. Я сделаю так, как Вы сов... 1.11.2006, 17:35
"Влад"ик" Т.е. в этом бардаке виноваты строители, и, поэтому... 3.11.2006, 2:25![]() ![]() ![]() |
|