Требования горсетей , Опечатывание ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требования горсетей , Опечатывание ВРУ |
| Гость_Гость_serg_z_*_* |
23.5.2013, 14:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Подскажите. У нас поменяли вводной кабель. По предписанию мы установили новый ВРУ. Сзема простая: рубильник - вставки 160А - трансформаторы тока - счетчик. После ВРУ кабель идет у нас на другой щит, где на входе стоит 160А автомат и далее разводка по потребителям. Местные сети не приняли - говорят надо закрыть рубильник и вставки для опечатывания. Это можно сделать, но как быть в случае, если например вставки выбьет? Пломбы вскрывать нельзя - штрафуют, предупредили. Но оставаться без света пока вызовешь их техника - тоже нельзя. Или наш автомат сработает раньше, чем выбьет вставку. Смущает, что они оба одинакового номинала 160 А? Разъясните, если не трудно откуда такие требования? |
|
|
Гость_serg_z_* Требования горсетей 23.5.2013, 14:00
S-cream Смысл такого требования в том, что вы должны исклю... 23.5.2013, 14:43
с2н5он в принципе можно убрать вставки из ВРУ, оставив то... 23.5.2013, 14:44
S-cream Да, вставки можно убрать. Завтра вечером буду на а... 23.5.2013, 14:53
belok5 а как же защита ТТ? 23.5.2013, 15:19
с2н5он а как же защита рубильника? 23.5.2013, 15:55
belok5 а рубильник пусть снабжающая организация защищает ... 23.5.2013, 16:10
Из России Или наш автомат сработает раньше, чем выбьет встав... 23.5.2013, 17:01
Гость_serg_z_* Спасибо за ответы, буду ждать фото 23.5.2013, 17:24
S-cream Сорри, сегодня с фотой не получится - заказчик ТТ ... 24.5.2013, 15:16
OVB2012 В таких случаях делается отдельный щиток для узла ... 25.5.2013, 10:36
с2н5он Насколько помню перед счётчиком д.б. комму-ый аппа... 25.5.2013, 11:56
S-cream ФОтографии не очень удачные - впопыхах все, но сут... 25.5.2013, 16:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:44 |
|
|
|
|