Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разрешить ситуацию.Начальство хочет по телефонному кабелю КСПП пустить 220 В.Возможно ли это и если нет, то подскажите на какие оффициальные нормы могу ссылаться для доказательства.
Буду очень благодарен за ответ! |
|
|
sergey1978 Подача 220 В по телефонному кабелю 22.5.2013, 10:27
RomanNV По этому кабелю можно и 500В пустить. Вопрос в дру... 22.5.2013, 11:05
SerJant27 Цитата(sergey1978 @ 22.5.2013, 10:27) Здр... 22.5.2013, 11:16
shpinel Напишите мощность, которую необходимо обеспечить, ... 22.5.2013, 11:23
uvk2 А как насчет того, (и что здесь неоднократно утвер... 22.5.2013, 16:50
Volt380 блин, а я как-то взял грех на душу, пустил телефон... 22.5.2013, 18:08
с2н5он Полевку использовали для управления уличным, тоже ... 22.5.2013, 18:15
ez81 КСПП если 4*1,5 то питайте это примерно 3х кратно... 22.5.2013, 18:22
Volt380 Цитата(ez81 @ 22.5.2013, 19:22) .Вольт380... 22.5.2013, 23:23
uvk2 Цитатавзял грех на душу, пустил телефон по АППВБли... 23.5.2013, 0:14
шахтер Году так в 2000 работал на шахте зарплату задержив... 23.5.2013, 3:44![]() ![]() ![]() |
|