Подскажите пожалуйста, нужно запитать насосную станцию в колодце. Мощность - 1000 Вт. Хочу провод проложить в земле от дома. Расстояние - 15 м. Каким кабелем лучше всего проложить без трубы?
|
|
|
voice Кабель для прокладки в земле 21.5.2013, 11:15
электрик Дмитрий Если двигатель насоса на 220 В, то ВБбШвнг-LS 3х2,... 21.5.2013, 11:54
voice Двигатель 220. Я прочитал в сети, что NYM-J предна... 21.5.2013, 12:00
с2н5он у Вас вопрос был "без трубы", а значит о... 21.5.2013, 12:16
voice если в трубе, то, как я понимаю, мне вообще без ра... 21.5.2013, 13:15
Олега Тогда бюджетный вариант - в трубе ПНД (полиэт.низк... 21.5.2013, 13:22
voice при стоимости ПНД в 30 р и стоимости кабеля также ... 21.5.2013, 13:48
Олега Цитата(voice @ 21.5.2013, 13:48) не вижу ... 21.5.2013, 14:59
Rezo Цитата(Олега)бюджетный вариант - в трубе ПНД (поли... 21.5.2013, 15:15
savelij® А насосная станция, это случайно не погружной насо... 21.5.2013, 18:14
voice насосная станция у меня не погружная, поверхностно... 28.5.2013, 14:22
uvk2 ЦитатаА вариант ПНД и кабель в ней оптимален. ИМХО... 28.5.2013, 14:44
voice почему незащищенный? я вот такой кабель по вашим с... 28.5.2013, 15:26
uvk2 А, ну если в броне, то ладно. Все равно я бы его в... 28.5.2013, 17:44![]() ![]() ![]() |
|