подскажите по розетке , осилит ли нагрузку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подскажите по розетке , осилит ли нагрузку |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
29.4.2013, 6:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Суть проблемы: мне сделали ремонт, и оказалось что на кухню вытянули всего одну розетку, разобрал- оказалось что проводка, питающая ее без земли с сечением 2.5, а планировалось что на кухне будет вытяжка, холодильник, микроволновка, чайник, диодная полоса. Если я подключу все это на одну розетку- нормально, или опасно? Ну и 2ое: помимо этой розетки есть провода для духового шкафа и варочной поверхности сечением 4, может быть провести 2ую розетку от них, или так делать нельзя?
|
|
|
Гость_Александр_* подскажите по розетке 29.4.2013, 6:14
Амур50 Плохо, что в одну розетку надо вставить так много ... 29.4.2013, 7:04
Shturman1 ЦитатаЕсли я подключу все это на одну розетку- нор... 29.4.2013, 8:37
Гость_Александр_* Цитата(Shturman1 @ 29.4.2013, 8:37) если ... 29.4.2013, 8:51
shpinel Думается мне, что эти 3 жилы планировались только ... 29.4.2013, 9:27
Сергей Г 1. в принципе если вместо 1 розетки поставить 2 (н... 29.4.2013, 10:02
savelij® Сергей Г, можно "втулить" 25А и не мудрс... 29.4.2013, 22:45
Гость дмитрий Александр, всё можно, если учитывать, что в каждом... 29.4.2013, 23:46
Сергей Г ЦитатаДля справки, на защиту линии влияет её сечен... 30.4.2013, 7:21
savelij® Ну и какую роль играет "шлейф/нешлейф" н... 30.4.2013, 20:59
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 30.4.2013, 20:59) Ну и ... 3.5.2013, 15:15
Сергей Г ЦитатаНу и какую роль играет "шлейф/нешлейф... 3.5.2013, 9:20![]() ![]() ![]() |
|