ТТ и ТН разница областей применения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТТ и ТН разница областей применения |
3.4.2013, 12:25
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вопрос заключается в следующем: траснформатор тока применение — для снижения первичного тока до величины, используемой в цепях измерения, защиты, управления. Трансформатор напряжения применение — преобразование высокого напряжения в низкое в цепях, в измерительных цепях и цепях РЗиА. Другими словами то и то применяется для защиты и измерений. Просто смотрю образец дипломной так там теже варметры и ваттметры ставятся и на ТТ и на ТН, фиксаторы повреждений туда и туда ставятся - зачем? Я понимаю на ТТ амперметр и на ТН вольтметр. Но за чем дублировать теже измерительные или там регистрирующие приборы? По какой вторичной цепи тогда подается сигнал на РЗиА по цепи с ТТ или с ТН?
|
|
|
Nomatter ТТ и ТН разница областей применения 3.4.2013, 12:25
Roman D Цитата(Nomatter @ 3.4.2013, 11:25) Я пони... 3.4.2013, 17:56
Degtyarev.S Значит так:
Есть защита называемая "Токовой... 3.4.2013, 19:22
Roman D Цитата(Degtyarev.S @ 3.4.2013, 18:22) Дум... 3.4.2013, 23:03
Degtyarev.S Цитата(Roman D @ 4.4.2013, 3:03) Есть осн... 4.4.2013, 7:01
Nomatter Думаю я вас не запутал.
[/quote]
Нет не запутали,... 4.4.2013, 9:02![]() ![]() ![]() |
|