Плавкий предохранитель. Выбор , Плавкий предохранитель. Выбор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Плавкий предохранитель. Выбор , Плавкий предохранитель. Выбор |
31.3.2013, 21:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 32033 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Я новичок, это мой первый проект. Значит дано: Трехфазный двигатель 75 кВт, Софтстартер Danfoss MCD 200. U=400V, в описании стартера стоит, что номинал пл. Вставки должен выдержать пусковой ток, и при этом i2*t должно быть меньше 168000. КПД я не знаю, приняла 0,83, Iпус =5Iном, получилось Iном =165, Iпуск=830, Iвставки= 330А. Значит нужно брать вставку 350А? Смотрю вставки Авв, вставка 350А имеет I2*t рабочее от 300 000. Значит ли это, что вставка сгорит только при этом значении, но если это так, то мне это не подходит? Мне подходит вставка 200 А с характеристикой I2*t от 120 000. Что же мне делать, или я где то ошибся?
И еще я смотрю старые схемы управления двигателем, на схеме изображены вставки с подписью 160А, разве это правильно? Помогите приз. |
|
|
Bolt1982 Плавкий предохранитель. Выбор 31.3.2013, 21:18
Dimka1 У Вас ток на одну фазу (220В) около 113А
Iвст~(7/... 31.3.2013, 21:53
Bolt1982 Что-то я не понял... Мне нужны три вставки по 400 ... 31.3.2013, 23:17
shpinel 3 вставки по 400А. 31.3.2013, 23:54
Bolt1982 Тогда что с характеристик ой I2t? Для 400А рабоче... 1.4.2013, 0:26
Dimka1 Не заморачивайтесь с ней. Всячески старайтесь обле... 1.4.2013, 7:35
drmorgan Чего то у меня получилось три по 150А , при КПД 1... 1.4.2013, 13:40
Bolt1982 Цитата(drmorgan @ 1.4.2013, 14:40) Чего т... 1.4.2013, 14:04
drmorgan Цитата(Bolt1982 @ 1.4.2013, 14:04) А как ... 1.4.2013, 17:10![]() ![]() ![]() |
|