Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Я новичок, это мой первый проект. Значит дано: Трехфазный двигатель 75 кВт, Софтстартер Danfoss MCD 200. U=400V, в описании стартера стоит, что номинал пл. Вставки должен выдержать пусковой ток, и при этом i2*t должно быть меньше 168000. КПД я не знаю, приняла 0,83, Iпус =5Iном, получилось Iном =165, Iпуск=830, Iвставки= 330А. Значит нужно брать вставку 350А? Смотрю вставки Авв, вставка 350А имеет I2*t рабочее от 300 000. Значит ли это, что вставка сгорит только при этом значении, но если это так, то мне это не подходит? Мне подходит вставка 200 А с характеристикой I2*t от 120 000. Что же мне делать, или я где то ошибся?
И еще я смотрю старые схемы управления двигателем, на схеме изображены вставки с подписью 160А, разве это правильно? Помогите приз.