коммутация двигателя заслонки 230В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
коммутация двигателя заслонки 230В |
29.3.2013, 12:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
Здравствуйте!
Есть такой двигатель - 230В, 175 Вт, 0.7А. применяется для изменения положения перекидного клапана (зерновой элеватор). на сайте производителя его назначения - откр/закр. окон, жалюзей... пусковая будет ставится в шкаф управлени. автомат защиты двигателя и пусковое устройство. вот думаю - применить обычный трехфазный пускатель, двухфазный (экономия места в шкафу т.к их будет 6 шт) или вообще реле.что подскажите? http://www.eshopdosting.cz/prodej-otevirac...ove/D8-Fce-p24/ |
|
|
service коммутация двигателя заслонки 230В 29.3.2013, 12:46
Shturman1 Цитатадля изменения положения перекидного клапана
... 29.3.2013, 13:43
scasi Цитата(Shturman1 @ 29.3.2013, 16:43) Межд... 1.4.2013, 5:00
service управление и вручную и автоматически(основное).плк... 29.3.2013, 16:46
uvk2 Цитатаприменить обычный трехфазный пускатель, двух... 29.3.2013, 21:59
service Цитата(uvk2 @ 29.3.2013, 20:59) На кой ля... 2.4.2013, 11:09![]() ![]() ![]() |
|