Вводной апарат , Помогите с выбором ЯУРа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводной апарат , Помогите с выбором ЯУРа |
| Гость_Гость_* |
28.3.2013, 23:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как правыльно выбрать ток плавкой вставки предохранителя и расцепителя автомата на вводе. Пример ВА 250/125 А, ППН 250/100.
Или ВА 250/100 А, ППН 250/125 Что должно быть больше? Автомат 1 на 3 фази...... Предохранители 3 шт, по 1 на фазу. Если автомат 250А то предохранители 3 штуки по 100А, или как Помогите? |
|
|
Гость Вводной апарат 28.3.2013, 23:34
Sinus ЦитатаКак правыльно выбрать ток плавкой вставки пр... 29.3.2013, 1:34
Работник При установке ближе к источнику питания, предохран... 29.3.2013, 8:51
KVA Вам прежде всего нужно сделать замеры петли фаза-н... 31.3.2013, 8:42
Работник Цитатапрежде всего нужно сделать замеры петли фаза... 1.4.2013, 13:06
Гость Получается Ір=109 А, на 3 фазы., Какой автомат? Ка... 2.4.2013, 19:03
shpinel Если Вы посчитали ток на 3 фазы, то Вам надо разде... 2.4.2013, 20:48
Работник ЦитатаПолучается Ір=109 А, на 3 фазы., Какой автом... 3.4.2013, 7:34![]() ![]() ![]() |
|