Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
|
|
|
push Разводка в щитке 11.3.2013, 10:51
Shturman1 Раздел 7.
Электрооборудование специальных установо... 11.3.2013, 11:03
push Хе, эт я и без Вас понял. Мну интересует внутри эт... 11.3.2013, 11:35
shpinel СП 31 смотрели? Вроде бы там такой пункт был. 11.3.2013, 13:52
savelij® Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 516... 11.3.2013, 14:38
push Имелось ввиду СП 31-110-2003? Нашел только вот это... 12.3.2013, 5:02
push да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят... 12.3.2013, 11:34
elvlad Цитата(push @ 12.3.2013, 13:34) да нет, д... 12.3.2013, 18:07
push Ну правильно, если по СП на плиту 6мм2 плюс развод... 13.3.2013, 5:41![]() ![]() ![]() |
|