АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл |
| Гость_Гость_jkl_*_* |
21.2.2013, 1:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
|
|
|
Гость_jkl_* АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл 21.2.2013, 1:20
push похоже что прога криво написана. 1 ввод должен вкл... 21.2.2013, 7:36
Гость_jkl_* провода все проверили,думаем на программу.скачивал... 21.2.2013, 18:00
alexpetrov57 Вот есть такой каталог 21.2.2013, 20:09
Гость_jkl_* спасибо,такой каталог есть 21.2.2013, 23:29
push Подождите, вы просто залили программу и все? Наско... 22.2.2013, 6:07
Гость_jkl_* Цитата(push @ 22.2.2013, 6:07) Подождите,... 23.2.2013, 9:37
push где то что то не прописали, или логику неправильно... 23.2.2013, 10:42![]() ![]() ![]() |
|