Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Утечка тока , Большой ток утечки тока в линиях освещения

Antofel
сообщение 19.2.2013, 5:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30944



Всем привет. На линиях освещения в торговом помещении обнаружился ток утечки около 0,5 А. При токе в линии 6,5 А. Линии светильников соединены последовательно друг за другом посредством перемычки провода. Визуально получается одна общая линия светильников. И таких линий в магазине 14. При этом НА ВСЕХ линиях утечка примерно одинаковая. (0,5 А). Провода от щита до светильника проверены на сопротивление изоляции - 2000 МОм. В коробках провода соединены тоже без ошибок, проверили. Сегодня ночью будем отцеплять с дальнего конца светильники и пошагово измерять ток в фазном, нулевом и земляном проводниках. В данные момент ток в фазном на 0,5 А больше, чем в нулевом. Вот вопрос и возникает, где копать, если перемычки все правильные.... Светильники там висят RIVAL световые технологии. Их там на "очень много" денег. Чтобы грешить на светильники нужны веские доказательства.
Монтаж всего этого дела вел "Шараш-монтаж" в лице каких то двух горе-электриков. А мы щас разгребай. Магазин под угрозой отключения.
Жду свежих мыслей от Вас, уважаемые форумчане.