19.2.2013, 5:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30944 |
Всем привет. На линиях освещения в торговом помещении обнаружился ток утечки около 0,5 А. При токе в линии 6,5 А. Линии светильников соединены последовательно друг за другом посредством перемычки провода. Визуально получается одна общая линия светильников. И таких линий в магазине 14. При этом НА ВСЕХ линиях утечка примерно одинаковая. (0,5 А). Провода от щита до светильника проверены на сопротивление изоляции - 2000 МОм. В коробках провода соединены тоже без ошибок, проверили. Сегодня ночью будем отцеплять с дальнего конца светильники и пошагово измерять ток в фазном, нулевом и земляном проводниках. В данные момент ток в фазном на 0,5 А больше, чем в нулевом. Вот вопрос и возникает, где копать, если перемычки все правильные.... Светильники там висят RIVAL световые технологии. Их там на "очень много" денег. Чтобы грешить на светильники нужны веские доказательства.
Монтаж всего этого дела вел "Шараш-монтаж" в лице каких то двух горе-электриков. А мы щас разгребай. Магазин под угрозой отключения. Жду свежих мыслей от Вас, уважаемые форумчане. |
|
|
Antofel Утечка тока 19.2.2013, 5:56
Sinus А в РЕ проводнике есть ток?
Может где нибудь пере... 19.2.2013, 6:11
Antofel Да там ток присутствует. Вот сегодня и будем эти ... 19.2.2013, 6:19
savelij® Цитата(Antofel @ 19.2.2013, 7:19) Заказчи... 19.2.2013, 8:04
Из России 'Antofel'
Да там ток присутствует.
В РЕ п... 19.2.2013, 10:17
Sinus ЦитатаЯ вот думаю. а вдруг косяк не в проводах....... 19.2.2013, 7:20
uvk2 Как вариант. Нет ли в светильниках фильтрующих кон... 19.2.2013, 19:18![]() ![]() ![]() |
|