Оборудование на предприятии , необходимо мнение экспертов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оборудование на предприятии , необходимо мнение экспертов |
15.2.2013, 7:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30644 |
прошу совет экспертов помочь в формулировке произошедшей ситуации правильной с точки зрения электрики.
Ситуация: установлено оборудование потребляющее в зависимости от нагрузки от 4 до 10 кВт оборудование было подключено к Блоку электрических розеток TLK-RS08MF1-BK. В этом блоке установлен тепловой предохранитель судя по инструкции рассчитанный на ток максимальной нагрузки 16 А. Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2. от распределительной коробки до автомата используется кабель ВВГП 3х2,5. Автомат на 25 А. Данная схема подключения работает 10 дней. На 11 день выбивает тепловой предохранитель. :!: Необходимо обоснованное описание почему так происходит и где допущена ошибка. Желательно с указанием источников и спец литературы. Заранее всем благодарен за ответы и участие. |
|
|
cdman2005 Оборудование на предприятии 15.2.2013, 7:13
с2н5он а чего Вы хотели? 16А, а нагрузка до 10 кВт.? 15.2.2013, 7:49
зелёный желторотик Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 8:13) Подкл... 15.2.2013, 8:33
cdman2005 Я сам все прекрасно понимаю)
мне необходимо официа... 15.2.2013, 9:35
зелёный желторотик Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 10:35) Вот ... 15.2.2013, 10:16
с2н5он Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 10:35) Вот ... 15.2.2013, 15:38

зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 15.2.2013, 16:38) 18,2 А.... 15.2.2013, 16:44

с2н5он Цитата(зелёный желторотик @ 15.2.2013, 17... 15.2.2013, 19:06
Transformator Цитата(cdman2005 @ 15.2.2013, 9:35) Это м... 15.2.2013, 22:19
зелёный желторотик Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 23:19) ... 15.2.2013, 22:43
savelij® Цитатамне необходимо официально ответить руководст... 15.2.2013, 12:02
Roman D Здесь произошла не ошибка, а полное непонимание.
... 15.2.2013, 17:34
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 15.2.2013, 18:34) провод... 15.2.2013, 21:59
Костян челябинский А в качестве эксперта cdman2005? Поздравляю вас и ... 15.2.2013, 18:25
cdman2005 Сейчас раскидали нагрузку на три фазы. т.е. три БЭ... 17.2.2013, 18:39![]() ![]() ![]() |
|