значительное падение напряжение , на КЛ-0.4 при очень малой нагрузке

blackdusl
сообщение 30.1.2013, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 30534



Имееем Тр-р 750 кВА (нагружен на 400-600А), от ТП 235 м кабеля ВБбШВ 1*185 8шт. При нагрузке 30 А фазное напряжение 205, линейное 360. При нагрузке 50-60А фазное 202-200, линейное 350-360В. Нагрузка 3-х ф. компрессор 15кВА. Сопротивление пары 1*185= 0.250Ом. Переходное сопротивление с одного конца кабеля (проковыряв изоляцию) до верхних губок разъединителя включая наконечники 0.01Ом.
Отчего такое падение и как определить слабое звено?
PS Немного поправлюсь в названии темы: Кабель ВЛ.