значительное падение напряжение , на КЛ-0.4 при очень малой нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
значительное падение напряжение , на КЛ-0.4 при очень малой нагрузке |
30.1.2013, 20:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30534 |
Имееем Тр-р 750 кВА (нагружен на 400-600А), от ТП 235 м кабеля ВБбШВ 1*185 8шт. При нагрузке 30 А фазное напряжение 205, линейное 360. При нагрузке 50-60А фазное 202-200, линейное 350-360В. Нагрузка 3-х ф. компрессор 15кВА. Сопротивление пары 1*185= 0.250Ом. Переходное сопротивление с одного конца кабеля (проковыряв изоляцию) до верхних губок разъединителя включая наконечники 0.01Ом.
Отчего такое падение и как определить слабое звено? PS Немного поправлюсь в названии темы: Кабель ВЛ. Сообщение отредактировал blackdusl - 30.1.2013, 20:17 |
|
|
blackdusl значительное падение напряжение 30.1.2013, 20:16
blackdusl убрав закладные металлические трубы на выводе из Т... 9.2.2013, 11:58
uvk2 blackdusl, так на производстве все кабельные подво... 9.2.2013, 16:40
blackdusl ЦитатаНаверно одножильные линии были проложены в р... 10.2.2013, 10:15
ЛЕША Наверно одножильные линии были проложены в разных ... 10.2.2013, 4:43![]() ![]() ![]() |
|