Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. На машине стоит котёл 220В, греет двигатель от домашней розетки. Для этих целей есть кабель ~40 метров. Всегда, перед тем, как подключить машину, я полностью прозваниваю цепь, выходит примерно 51.3 Ом. Сегодня с утра -35 градусов, прозваниваю - сопротивление показало 80 Ом и начало быстро расти до килоомов. Собственно, ничего не понял, но розетку попробовал воткнуть. В итоге получил взрывчик и сопротивление цепи в 4 Ома. Кабель поднял домой, проверил, прозвонил, он полностью исправен, приборы 220В через него работают без проблем. Есть второй такой же кабель, его так же проверил, спустил - снова сопротивление скачет, взрыв, маленькое сопротивление, поднимаю - полностью исправен. Сам котёл в машине звонится нормально, 44 Ома. Это кабель при низких температурах так себя ведёт или я не там копаю? |
|
|
Lomanovsky Кабель при низких температурах 20.1.2013, 10:26
shpinel Какая марка кабеля? 20.1.2013, 10:39
Lomanovsky Как бы её узнать?..
Медный двухжильный, сечение к... 20.1.2013, 10:49
Lomanovsky Судя по каталогу Камкабеля, марка НРГ. 20.1.2013, 11:11
Гость Вспомнил, давненько было, где в 1996-98 г, шабашил... 20.1.2013, 11:43![]() ![]() ![]() |
|