Добрый день, поясните пожалуста!
Ситуация: синхронный генератор сидит на той же секции шин, что и основное питание, и выполнятет функцию третьего источника питания. В аварийном режиме (при исчезновени Uс) СГ должен начать выработку эл. энергии. Меня интерисует как подхватывает нагрузку СГ: резко увеличивается подача пара на турбину, автоматика изменяет ток возбуждения....? Вот еще..Пустили СГ на параллельную работу, его ЭДС равна U и они совпадают по фазе, скорость вращения 3000 об/мин. Чтобы СГ начал вырабатывать э/э, вектор его ЭДС должен "забежать" за вектор напряжения, что достигается приложением к валу генаратора дополнительного момента, т.е. увеличения скорости более 3000. Запутался блин? СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ!!! |
|
|
Luk Параллельная работа СГ 14.1.2013, 5:24
Luk Ау!! Наверное не понятно спросил...
Тогда ... 15.1.2013, 11:15
ScorpionXXX ЦитатаВ аварийном режиме (при исчезновени Uс) СГ д... 15.1.2013, 17:06
Luk ScorpionXXX, спасибо что откликнулись! Принцип... 16.1.2013, 8:38
doro Мутный какой-то учебник... Полное наименование не ... 21.1.2013, 18:32
Сергей ДД Цитата(doro @ 21.1.2013, 18:32) Мутный ка... 4.2.2013, 21:28
Luk Спасибо, doro я разобрался! Мутный учебник зде... 22.1.2013, 17:28
doro Глянул, в закладочки заложил. Интересно, но учебни... 23.1.2013, 21:05
Viktor2004 Цитата(Luk @ 14.1.2013, 6:24) Меня интери... 7.1.2014, 16:37
Motoblock не как-то так, а именно так в обоих случаях. Тольк... 1.4.2014, 14:51![]() ![]() ![]() |
|