Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It , Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It , Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It |
10.1.2013, 9:44
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
В первый столкунлся с системой IT(изолированная нейтраль).
Подскажите, пожалуйста, как нужно или вообще не нужно заземлять экраны сигнальных кабелей, экран силового кабеля от ПЧ до двигателя. И нужно ли заземлять контроллеры и Минус блока питания. |
|
|
AAL1982 Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It 10.1.2013, 9:44
RomanNV А чем вас ПУЭ не устраивает, там даже картинка ест... 10.1.2013, 11:32
AAL1982 Поясню немного подробнее.
Есть нефтянная платформа... 10.1.2013, 11:56
RomanNV Ну а чем экран отличается от металлической констру... 10.1.2013, 13:58
AAL1982 Вопрос в помехах.
Как лучше? 10.1.2013, 14:02
RomanNV У вас экран одним концом соединён с корпусом шкафа... 10.1.2013, 14:07
Geniy_Dzydo Я тут вот пытался когда то все правильно заземлить... 10.1.2013, 16:17
RomanNV Система IT и не обязывает заземлять ни "-... 11.1.2013, 7:44
AAL1982 Цитата(RomanNV @ 10.1.2013, 15:07) У вас ... 11.1.2013, 9:00
RomanNV А если его не соединять, то нахрена он вобще нужен... 11.1.2013, 10:32
AAL1982 Цитата(RomanNV @ 11.1.2013, 10:32) А если... 11.1.2013, 12:28![]() ![]() ![]() |
|