Сколько КЗ выдерживает автомат? , Существует ли такая информация? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько КЗ выдерживает автомат? , Существует ли такая информация? |
29.12.2012, 10:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.12.2012 Пользователь №: 29534 |
Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией.
|
|
|
Александр Ган Сколько КЗ выдерживает автомат? 29.12.2012, 10:23
с2н5он а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на ... 29.12.2012, 11:26
Александр Ган Цитата(с2н5он @ 29.12.2012, 12:26) а как ... 29.12.2012, 20:50
Roman D Для высоковольтных устройств такие данные открыты ... 29.12.2012, 12:07
с2н5он площадь контакта это конечно хорошо, но каким обра... 30.12.2012, 10:56
Roman D При испытаниях по госту током кз 500 А делают девя... 30.12.2012, 13:32
Transformator Цитата(Александр Ган @ 29.12.2012, 10:23)... 30.12.2012, 18:14
Roman D ИМХО при больших токах КЗ надо ставить автоматы с ... 30.12.2012, 23:38
Гость АВ бытового назначения обязаны отключить ток КЗ 15... 10.2.2013, 13:46
Гость сочувствующий Откуда информация, если не секрет? 10.2.2013, 16:19
alexpetrov57 Я думаю это намек на ГОСТ Р 50345-99. Автоматичес... 10.2.2013, 20:11
Гость сочувствующий Возник ещё вопрос: а кто и как учитывает количеств... 11.2.2013, 7:39![]() ![]() ![]() |
|