Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пункт 6.8.3 ПТЭ , утечка элегаза - технологическое нарушение?

Гость_Гость_*
сообщение 20.11.2012, 6:20
Сообщение #1





Гости






согласно пункта ПТЭ Электрических станций и Сетей 6.8.3.
Для повторяющихся сложных переключений должны быть использованы типовые программы, бланки переключений.
При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения разрешается
производить переключения без бланков переключений с последующей записью в оперативном
журнале.

На электростанции (схема 110кВ выполнена в виде КРУЭ-110 кВ 2 системы шин с ШСВ который нормально включен,на каждой системе по 5 присоединений:2 блочных трансформатора и 3 отходящих лини 110 кВ) игралась противоаварийная тренировка в ходе которой поступила вводная утечка элегаза в выключателе В-110-1Т до 2 предела(выключатель заблокирован для каких либо действий) для того чтобы вывести данный выключатель в ремонт необходимо было все присоединения 1СШ перевести на вторую через шинные разъеденители,чтобы в дальнейшем отключить В-110-1Т с помощью ШСВ. Так вот суть вопроса является ли утечка элегаза технологическим нарушением? во время тренировки перевод присоединений с 1СШ на 2СШ производился без бланка переключений в следствии чео в дальнейшем за тренеровку была получена неудовлетворительная оценка.