согласно пункта ПТЭ Электрических станций и Сетей 6.8.3.
Для повторяющихся сложных переключений должны быть использованы типовые программы, бланки переключений. При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения разрешается производить переключения без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале. На электростанции (схема 110кВ выполнена в виде КРУЭ-110 кВ 2 системы шин с ШСВ который нормально включен,на каждой системе по 5 присоединений:2 блочных трансформатора и 3 отходящих лини 110 кВ) игралась противоаварийная тренировка в ходе которой поступила вводная утечка элегаза в выключателе В-110-1Т до 2 предела(выключатель заблокирован для каких либо действий) для того чтобы вывести данный выключатель в ремонт необходимо было все присоединения 1СШ перевести на вторую через шинные разъеденители,чтобы в дальнейшем отключить В-110-1Т с помощью ШСВ. Так вот суть вопроса является ли утечка элегаза технологическим нарушением? во время тренировки перевод присоединений с 1СШ на 2СШ производился без бланка переключений в следствии чео в дальнейшем за тренеровку была получена неудовлетворительная оценка. |
|
|
Гость Пункт 6.8.3 ПТЭ 20.11.2012, 6:20
Джоуль Цитата(Гость @ 20.11.2012, 10:20) Так вот... 20.11.2012, 7:40
Гость при разборе полетов сказали что ошибка заключалась... 20.11.2012, 11:07
Джоуль Цитата(Гость @ 20.11.2012, 15:07) при раз... 20.11.2012, 11:20
Гость никто не мешал, я просто хотел получить ответ на в... 20.11.2012, 11:47
Джоуль Цитата(Гость @ 20.11.2012, 15:47) никто н... 20.11.2012, 11:50
Roman D Отключение "пустого" эльгазника по корот... 20.11.2012, 20:05
Джоуль Цитата(Roman D @ 20.11.2012, 23:05) Отклю... 21.11.2012, 5:31![]() ![]() ![]() |
|