проект на щит в гараж , Помогите с проверкой компановки щита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проект на щит в гараж , Помогите с проверкой компановки щита |
30.10.2012, 16:14
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Здравствуйте форумчане! Работаю инженером электриком в организации , мы снимаем бокс , в нем силовой щит с одним вводным автоматом 80 А , и нескоько пакетников на свет и розетки.
Мне поставили задачу переделать его под наши мощностя и поставить счетчики прямого учета. Я выбрал щит IP 54 395*310*220 мм. 1. вводной автомат BZMB1 80 A/3п/25кА и монтажный адаптер на дин рейку для него. 2. дин рейка 445*35*15 мм 3. Распределительный блок BRTC125A 4 полюса 125Ф 3 шины по 8 присоединений 1 шина на 11 присоединений - 1шт. 4. Шина Земленая на 125 А , но к нам в гараж приходит 4 жильный кабель , вот думаю ноль на эту шину запаралелить что б типа земли было у нас . 5. бирки . От распределительного блока раскидаю нагрузку по автоматам для розеток, обогревателей на 20 кВт Но вот надо заказать счетчик прямого учета , обычный , без трансов тока , вроде есть на 80 А. - Их до вводного автомата надо ставить ? (как я делал в жилых домах работая электромонтажником раньше) Вопрос : можно ли установить счетчик прямого учета в один щит в месте с автоматами для нагрузки в гараже? тогда придеться щит по больше заказывать |
|
|
VDJMAR проект на щит в гараж 30.10.2012, 16:14
с2н5он счетчики прямого включения до 100 А.
вводной автом... 30.10.2012, 16:22
Shturman1 Цитатавводной автомат и счетчик (после автомата) л... 30.10.2012, 16:48
VDJMAR Цитата(Shturman1 @ 30.10.2012, 17:48) Пол... 31.10.2012, 11:09
220v-elektrik По требованиям к установке счетчика лучше выяснить... 30.10.2012, 21:42
case69rus пойдете покупать счетчик и поглядите в юзермануале... 31.10.2012, 11:23
с2н5он или порыскайте по сайтам производителей 31.10.2012, 16:16
VDJMAR Щит силовой в гараже на какой высоте допускается у... 21.11.2012, 13:27
Работник По верху щита 1,8 метра. При возможности можно и н... 21.11.2012, 13:30
belok5 не совсем так. есть условие. что высота аппаратов ... 22.11.2012, 9:45
VDJMAR скажите пожалуйста , во влажном помещении гаража ,... 29.11.2012, 10:33
Shturman1 Цитатаможно ли применять кабель ПВС который пройде... 29.11.2012, 10:42
VDJMAR Цитата(Shturman1 @ 29.11.2012, 10:42) ПВС... 29.11.2012, 11:17
Костян челябинский Нет, не то. Просто курим область применения кабель... 29.11.2012, 11:25
VDJMAR Цитата(Костян челябинский @ 29.11.2012, 11... 30.11.2012, 16:57
savelij® Цитататак где сказано что стационарно ПВС нельзя п... 30.11.2012, 20:34
VDJMAR Цитата(savelij® @ 30.11.2012, 21:34) Може... 3.12.2012, 10:50
belok5 savelij®, а другим почитать можно?
почему-то пиш... 30.11.2012, 23:19
savelij® Теперь видно? 30.11.2012, 23:30
belok5 Да, спасибо)) 30.11.2012, 23:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:20 |
|
|
|
|