Сопротивление изоляции кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции кабелей |
28.10.2012, 18:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 28901 |
Здравствуйте, коллеги.
Мы при работе в электролаборатирии столкнулись вот с чем. Сопротивление изоляции протяженных кабельных линий, несколько километров, допустим, чаще находится в нижнем диапазоне значений. То есть цифры в 2-50 МОм для новой линии это вроде как нормально. В то время как в помещениях, где самый длинный кусок 200м, там везде 500-3000 Мом. Я говорю про новые линии. Не берем в расчет старение и тп. Есть мнение, что это связано с большей площадью приложения напряжения, большей площади изолции, через которую идет ток утечки. Но чота я в этом сомневаюсь)) Параметры ведь в формуле пропорционально увеличиваются. Что скажете, из вашего опыта? Какое обычно сопротивление у исправной длинной линии? Еще, скажите, от чего портится изоляция и снижается сопротивление? Старение- понятно, повреждение при монтаже- понятно, еще что-то есть? Всем спасибо. Сообщение отредактировал Megaohm - 28.10.2012, 18:18 |
|
|
Megaohm Сопротивление изоляции кабелей 28.10.2012, 18:17
с2н5он а что за формула?
ещё от влаги 28.10.2012, 19:26
Megaohm Закон Ома, там другой то не может быть. У меня пол... 29.10.2012, 0:07
Sinus У КЛ до 1000В сопротивление должно быть более 0,5М... 29.10.2012, 4:35
Гость сочувствующий Цитата(Sinus @ 29.10.2012, 4:35) У КЛ до ... 29.10.2012, 8:38
Megaohm Всем спасибо, все сходится. 29.10.2012, 9:45
dimone493 Еще изоляция портится (повреждается): при некачест... 9.12.2012, 0:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:10 |
|
|
|
|