Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0" |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
22.10.2012, 14:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, вот что сказано в ПТЭЭП:
ПТЭЭП 2003 г. Приложение 3 При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного КЗ должен составлять не менее: ▪ 3-х кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя ▪ 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 3-х кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки) для электроустановки нах-ся в эксплуатации, если автомат с комбинированным расцепителем, то сравниваем ток к.з. с 1,1 уставки, т.е. Iк.з должен быть больше или равно In*10*1,1(для харк-ки С), а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать? |
|
|
Гость_Сергей_* Вопрос по петле"ф-0" 22.10.2012, 14:25
Работник Цитатаа если автомат только с тепловым расцепителе... 22.10.2012, 14:57
Гость_Сергей_* Цитата(Работник @ 22.10.2012, 14:57) Здра... 22.10.2012, 15:04
Работник 1. Обратнозависимая х-ка это про тепловой расцепит... 22.10.2012, 15:58
Олега Цитата(Работник @ 22.10.2012, 15:58) Раз ... 23.10.2012, 10:33
Диманыч Цитата(Работник @ 22.10.2012, 20:58) 1. О... 5.3.2013, 19:31
Roman D Цитата(Диманыч @ 5.3.2013, 18:31) От кз з... 5.3.2013, 20:05
uvk2 И это опасная ошибка.
ИМХО, не стоит идти по этом... 22.10.2012, 19:08
Работник Стараюсь не идти, но что говорить когда спрашивают... 23.10.2012, 8:49
Работник Да вот именно что ничего не сказано. В РТН также г... 23.10.2012, 13:22
tehno2 Он же и защищает, только с большей выдержкой по вр... 5.3.2013, 20:09
Uran Цитата(tehno2 @ 5.3.2013, 21:09) Он же и ... 5.3.2013, 20:54
uvk2 3 секунды для ВА74-29. Много это или мало? 5.3.2013, 21:39
Работник Цитата3 секунды для ВА74-29. Много это или мало?
3... 6.3.2013, 7:54
Roman D Цитата(Работник @ 6.3.2013, 6:54) Для цеп... 6.3.2013, 21:02
Работник ЦитатаСтало быть, на групповые линии плавкие предо... 7.3.2013, 10:15
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 7.3.2013, 10:15) Если м... 7.3.2013, 12:15
Гость Цитата(Работник @ 7.3.2013, 10:15) Если м... 17.3.2013, 8:28
Работник И ВРУ тоже. Стояки квартирных (этажных) щитов с пр... 7.3.2013, 12:26
Диманыч А разве ВА47-29 нет отсечки? 16.3.2013, 18:59
Uran Цитата(Диманыч @ 16.3.2013, 18:59) А разв... 18.3.2013, 7:41
Работник ЦитатаА где посмотреть на запрет?
В ПУЭ. Но там не... 18.3.2013, 8:05
Гость Цитата(Работник @ 18.3.2013, 8:05) В ПУЭ.... 18.3.2013, 11:16
Работник Цитататопать никакого запрета нет. А когда предохр... 18.3.2013, 11:55
Гость Цитата(Работник @ 18.3.2013, 11:55) Хотел... 18.3.2013, 15:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 21:17 |
|
|
|
|