Всем привет.
У меня такой вопрос, в доме планируется установка трехфазного электрокотла, мощностью 30 киловат. Скажите, кабель с сечением 6.0 выдержит нагрузку или нет? Или лучше все-таки 10? |
|
|
potykk Электро котел и выбор кабеля 7.10.2012, 20:12
drmorgan 10, это с запасом по токовой нагрузке, ну при длин... 7.10.2012, 21:08
potykk Да, для котла нужно будет тянуть кабель метров 40-... 8.10.2012, 20:27
drmorgan Для 10 квадратов:
ЗАДАНО
Род тока:3-х фазный, н... 8.10.2012, 23:51
potykk Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ ... 9.10.2012, 7:45
drmorgan Цитата(potykk @ 9.10.2012, 7:45) Drmorgan... 9.10.2012, 12:00![]() ![]() ![]() |
|