Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ |
7.10.2012, 12:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 28627 |
Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором. Питание от дизельной станции. При пуске срабатывает защита на д.станции. Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы. Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно. Надо срочно, дешево, не сложно. Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ. Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13 |
|
|
vaashurik Прошу совета по двигателю 7.10.2012, 12:07
Sokoloff79 Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пу... 7.10.2012, 16:02
ez81 Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легк... 7.10.2012, 21:30
vaashurik Цитата(ez81 @ 7.10.2012, 23:30) Коммутиро... 7.10.2012, 21:51
belok5 вместо реакторов резисторы поставить? а потом напр... 7.10.2012, 22:03
vaashurik Цитата(belok5 @ 8.10.2012, 0:03) вместо р... 7.10.2012, 22:07
Sokoloff79 По реактору сам вначале предложил.
Через транс тео... 7.10.2012, 22:41
Гость_vaashurik_* Цитата(Sokoloff79 @ 7.10.2012, 22:41) По ... 8.10.2012, 6:49
belok5 может имеет смысл подумать о согласующем 6/6 транс... 8.10.2012, 0:04
vaashurik Всем огромное спасибо!
Тему новерное можно зак... 8.10.2012, 6:53![]() ![]() ![]() |
|