протери 10кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
протери 10кв |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.9.2012, 0:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток,
Подскажите, если можите: есть линия 10кв -6000м аллюминий 3х185. в подстанции поставляющих энергию становлен счетчик и у нас перед понижающим трансформатом (на высокой части) счетчик, потребление сейчас составляет порядка 100кВт. Показания счетчиков различаются примерно на 300кВт/ч в сутки (в ячейке на подстанции больше). Счетчик на подстанции проверяли, считает правильно, у нас счетчик контролируется анализатором качества электроэнергии (установлен на 0.4кв) и суммой счетчиков потребителей. (потери порядка 6%, что на мой взглят нормально). И вот мой вопрос как разобраться куда уходит энергия? Прошу помочь, заранее благодарен. |
|
|
Гость_Андрей_* протери 10кв 25.9.2012, 0:27
Sinus Энергия уходит:
1 на нагрев проводов.
2 на создани... 25.9.2012, 1:46
ez81 Цитата(Sinus @ 25.9.2012, 2:46) Энергия у... 25.9.2012, 8:58
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.9.2012, 1:27) ... 25.9.2012, 7:38
angay А возможно ли это как то подтвердить расчетами? 27.9.2012, 13:38
drmorgan Цитата(angay @ 27.9.2012, 14:38) А возмож... 27.9.2012, 19:05![]() ![]() ![]() |
|