Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов. Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится? |
|
|
007 Токи в нулевом проводе. 11.9.2006, 11:21
Tchernishev Это скорее всего третья гармоника тока, третьи гар... 11.9.2006, 17:52
007 треугольник - звезда с глухо заземленной нейтралью 12.9.2006, 5:45
007 Че ни у кого ни каких идей 12.9.2006, 11:50
Tchernishev Тогда по идее третьи гармоники тока должны исчезну... 13.9.2006, 0:13
007 Трансформатор, сборные шины,ATS-48-тиристорное уст... 13.9.2006, 4:32
Tchernishev Тиристор - нелинейный элемент, вот тиристороне уст... 13.9.2006, 23:13
007 Еще есть у кого нибудь идеи 19.9.2006, 7:24
непнимающий Тр-р занулить? и заземлить двиган! 29.9.2006, 13:13
Tchernishev Говорю блин, третьи гармоники, и трансформатор и д... 29.9.2006, 15:03
Integer А чем измеряешь ток? 3-ю гармонику не так просто у... 12.10.2006, 0:19
Dikij 78А на нулевом??? Как я понимаю во время пуска, и... 12.10.2006, 23:14
Tchernishev Ну пусковой ток то не циркулирует... А обыкновенны... 13.10.2006, 0:04![]() ![]() ![]() |
|