Добрый день !
Требуется проложить кабель питания электродвигателя 315 кВт. Расстояние 100м. Структура след.: ТП -100м->Частотник->12м-двигатель 315 кВт. Пока есть мнение что подойдет 2 кабеля АВВГ 4х185мм Проложенных в параллель. Если есть специалисты - дайте пожалуйста свой совет. Заранее спасибо. |
|
|
Pinchikryak Расчет сечения кабеля для подключения электродвигателя 2.9.2012, 19:53
drmorgan По моим расчётам с учётом того что кабель алюмини... 2.9.2012, 22:27
savelij® Цитатакоэффициент мощности = 1Какой нафиг "1... 2.9.2012, 23:31
drmorgan Цитата(savelij® @ 2.9.2012, 23:31) Какой ... 3.9.2012, 0:34
Гость drmorgan,
то есть кабеля выбранного мной (АВВГ 4х... 3.9.2012, 7:43
drmorgan Цитата(Гость @ 3.9.2012, 7:43) drmorgan, ... 3.9.2012, 10:06
Pinchikryak Цитата(drmorgan @ 3.9.2012, 10:06) Да , 2... 3.9.2012, 15:41
OnemUncefon yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по... 21.10.2012, 8:22
Дмитрий.Ч. Я для расчета пользуюсь этим сервисом:
Онлайн рсче... 8.1.2013, 21:41
Гость здесь есть полезная информация http://electrodvizh... 27.1.2013, 17:44
Гость ребята, а вы не забыли, что по условиям стоит част... 30.1.2013, 11:14
Гость_Dyushes_* Гость_Гость_* совершенно прав, при использовании ч... 10.4.2013, 20:17![]() ![]() ![]() |
|