пяти жильный раземное соеденение , пяти жильный раземное соеденение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
пяти жильный раземное соеденение , пяти жильный раземное соеденение |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
14.8.2012, 17:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здраствуте люди! у меня опыта хватает слава богу, но вот к нам привезли офсетную машину индиго 5000, и вот все подготовил раземное соедение закрепил к стене, оказалсь штыравая часть с обарудование(папа) пяти жильная , а так по дакументаций 380в, зачем там нужен этот нуль? эти очкарики которые с оборудованием пришли мамонты одним словом, хотел поставит свою штыревую часть но они плачут
КАПС_ом не балуемся! |
|
|
Гость_Андрей_* пяти жильный раземное соеденение 14.8.2012, 17:33
uvk2 Три фазы, рабочий нулевой и защитный нулевой. Так ... 14.8.2012, 18:11
Гость_Андрей_* Цитата(uvk2 @ 14.8.2012, 18:11) Три фазы,... 14.8.2012, 19:06
4udak [quote name='Гость_Андрей_*' date='14.... 14.8.2012, 19:53
Shturman1 Цитатау меня опыта хватает слава богу
как то стран... 14.8.2012, 22:30
push Андрей, я Вас не узнаю. Значит как запустить косми... 17.8.2012, 4:45![]() ![]() ![]() |
|