розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
electrification розеточная группа 5.9.2006, 20:36
Tchernishev Ну так оно не соответствует ПУЭ, это плохая изоляц... 5.9.2006, 21:18
electrification Практическое руководство для электриков и домашних мастеров 5.9.2006, 21:45
Integer кабель 3*2,5 (медный) типа NYM нужно проверять 10... 6.9.2006, 18:23
SeGA Измерение сопротивления изоляции электропроводок в... 7.9.2006, 17:01
Integer При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУ... 8.9.2006, 19:56
ШЮрик а что если проверить не провод а автомат виноват, ... 13.9.2006, 23:14
Меркуцио Прятать провода темболее в бетон....Еще одно доказ... 16.9.2006, 18:34![]() ![]() ![]() |
|