Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обоснование применения такого ДИФА , ДИФ с дополнительными финкциями защиты

ink_elec
сообщение 5.8.2012, 17:56
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Есть устройство, типа ДИФ, но с различными дополнениями, например:
ИСПОЛНЕНИЕ 2 добавляет к исполнению 1 защиту от напряжения (UN) между
зануленными корпусами электроприемников и землей, что обеспечивает защиту
от занесенного по защитному проводнику потенциала при авариях на соседних
электроустановках;

В конце Руководства есть схема включения с небольшим описанием.

Какое может быть обоснование применения сего девайса, а главное реализации такой схемы?
Прикрепленный файл  VKZ.pdf ( 819.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9940


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.