Как проверить работоспособность тр-ра тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как проверить работоспособность тр-ра тока |
1.8.2012, 8:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Может кто подскажет можно ли проверить работоспособность трансформатор тока без отключения фазного кабеля (шины ) на котором он установлен и целостность линии которой он подключен? Есть установка автоматической компенсации реактивной мощности, к регулятору подключен тр-р тока и регулятор выдает дикие показания. Подозрение на цепь и в меньшей степени на тр-р тока. Проблема в том что снять напряжение с шин, где установлен тр-р тока проблематично. |
|
|
tachyon Как проверить работоспособность тр-ра тока 1.8.2012, 8:56
Работник Замерте токовыми клещами, ток в первичной обмотке ... 1.8.2012, 9:26
tachyon Да я тоже думал так замерить ( клещами ), но подум... 1.8.2012, 16:18
Работник Обычные электронные китайские клещи покажут. Точно... 1.8.2012, 17:26
uvk2 tachyon, порядок чередования фаз имеет значение дл... 1.8.2012, 20:07
tachyon Вчера вечером померял клещами - есть ток, если отк... 2.8.2012, 10:11
Работник Токовые цепи подключаются последовательно на сколь... 2.8.2012, 10:20
tachyon Цитата(Работник @ 2.8.2012, 8:20) Токовые... 2.8.2012, 11:45
Работник На счет "туда не туда". Сразу я не напис... 2.8.2012, 12:02
tachyon Спасибопонял насчет последовательно, завтра попыта... 2.8.2012, 16:54
uvk2 ЦитатаВчера вечером померял клещами - есть ток, ес... 4.8.2012, 11:41
Roman D Цитата(uvk2 @ 4.8.2012, 11:41) Нельзя раз... 4.8.2012, 11:57
tachyon Спасибо за паспорт, распечатаю дам горе эксплуатац... 8.8.2012, 12:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 6:42 |
|
|
|
|