Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Совет по освещенности склада , Чем осветить 4000 м. кв.

overlord1781
сообщение 30.7.2012, 20:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, чем можно осветить складское помещение на 4000 квадратных метров. Заказчик настаивает на применении светодиодного оборудования СПО 36 (3600лк) но на такую площадь их нужно чтук 700 не меньше
Считаю по следующей формуле:

N=(E*k*S)/(F*n*L)- кол-во ламп
E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)
k- коэффициент запыленнсоти (1,7)
S- площадь склада (4320)
F- коэффициент отражения (примерно 0,4)
n*L- число ламп на световой поток (для СПО 36 общий вышел 3600лк)

получаем N= 1101600/1440=765 светильников

Думаю цифра через чур большая( а может из за неопытности так кажется, но все же хотелось бы узнать ваше мнение