Параллельная работа трансформаторов? , Группы соединения обмоток силовых трансформаторов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельная работа трансформаторов? , Группы соединения обмоток силовых трансформаторов. |
17.6.2012, 20:51
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер.
Если трансформатор с группой -12 (6/0,4) кратковременно включить в параллель с трансформатором с группой -11 (6/0,4 кВ), при чем треугольник в трансформаторе с группой -11 собран на высокой стороне, что произойдет? Номинальная мощность у них одинакова и номинальные напряжения, только группа различна. Кратковременно при переводе РУ-0,4 кВ на резервное питание. Сообщение отредактировал Радист 11 - 17.6.2012, 20:55 |
|
|
Радист 11 Параллельная работа трансформаторов? 17.6.2012, 20:51
Sist кратковременно включить и получится разные углы да... 17.6.2012, 21:06
Радист 11 Sist Спасибо. 18.6.2012, 13:23
doro Да здесь и посчитать несложно. Угол между векторам... 18.6.2012, 21:53
Радист 11 Да спасибо понятно все. 20.6.2012, 15:56![]() ![]() ![]() |
|