Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением.. Столкнулся со следующей проблемой:
моя пусконаладочная компания выполняет пуско-наладку на только что построенной электроустановке, находящейся на территории ГРЭС. ее передали полностью в наше пользование. Планируется подача напряжения на данную ЭУ через низкую сторону. В итоге большую часть времени данная ЭУ будет находиться под напряжением 6 кВ. Соответственно, для того чтобы допускать субподрядчиков, нам необходимо выписывать наряды-допуски и выполнять переключения. Вопрос: нужно ли в данных условиях заводить оперативный журнал (если диспетчера у нас нет) и кто должен выполнять переключения? кто-то из таблицы совмещений? или выписывать приказ и наделять персонал правами опер переключений? Заранее спасибо. |
|
|
alemar Нужно ли заводить оперативный журнал? 28.5.2012, 12:01
с2н5он каким образом Вам её "передали"? 28.5.2012, 12:24
alemar Она вообще пока ничья. А на время пуско-наладки бу... 28.5.2012, 13:50
с2н5он ничьей она не может быть, тем более Вашей, заказчи... 28.5.2012, 14:47
alemar Дело в том, что они планируют ПОЛНОСТЬЮ переложить... 28.5.2012, 15:57
с2н5он э/у не Ваша как Вы это сделаете? 28.5.2012, 16:35
alemar Она ПОЛНОСТЬЮ наша по контракту. собственностью гр... 28.5.2012, 18:25
с2н5он повторюсь, если ГРЭС заказчик, она не может быть в... 29.5.2012, 16:54![]() ![]() ![]() |
|