Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 |
Добрый вечер.Помогите у меня такой к вам вопрос,собираю дизельный генератор,приобрел на заводе новый синхронный генератор БГ-60-4, характеристики генератора 230/400,состыковали генератор с дизельным двигателем через эластичную муфту.Запускаем двигатель даем 1500 об\мин,такие должны быть обороты генератора,подаю нагрузку 20 кВт на генератор,замеряем напряженние и на каждой фазе по 180 вольт насколько я понимаю должно быть на каждой фазе по 220 вольт ,увеличиваем обороты генератора до 2000-2500 об/мин и не каких изменений так же по 180 вольт по каждой фазе.Пожалуста помогите дельным советом что может быть это,генератор ведь новый и на заводе его проверяли,может чего то я не допонимаю,и как все это исправить. Всем заранее спасибо кто ответит на мой вопрос,Жду ответа Олег из Нижневартовска
|
|
|
OlegDamirovich Синхронный генератор БГ-16-4 25.5.2012, 19:46
Current Какое напряжение холостого хода?Если в норме а при... 25.5.2012, 21:39
OlegDamirovich Это я в теме ошибся,генератор БГ-60-4,вы меня изве... 25.5.2012, 22:13
Current Цитата(OlegDamirovich @ 25.5.2012, 22:13)... 26.5.2012, 7:25
OlegDamirovich На генераторе сверху стоит коректор напряжения КН-... 26.5.2012, 8:28
ig.mi Цитата(OlegDamirovich @ 26.5.2012, 6:28) ... 26.5.2012, 9:37
Current ЦитатаПопробуйте покрутить потенциометр корректора... 26.5.2012, 12:55
OlegDamirovich Ребята спасибо всем откликнувшимся будем пробовать... 27.5.2012, 18:45
Гость_Dmitriy_* У генераторов типа БГ предусотрено гашение поля. В... 13.1.2015, 16:23
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Dmitriy_* @ 13.1.2015, 16:23... 13.1.2015, 18:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 6:55 |
|
|
|
|