подстанция 6/0,4 кВ , перегорели автоматы (600А и 400А) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подстанция 6/0,4 кВ , перегорели автоматы (600А и 400А) |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
24.5.2012, 16:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На днях столкнулся с такой проблемой:
понижающая подстанция 6/0,4кВ на предприятии (одна смена рабочая) оборудования: -вакуумный выключатель 6кВ (ввод); -тр-тор ТМ 6/0,4 1000кВА в отдельной комнате; -от тр-ра по стене в смежную комнату смонтрованы шины 0,4кВ, подводятся к ячейкам где установлены и подключены 10 автоматических выключателя 600А-6шт. и 400А-4шт. (А3144КЛ и А3543П соответственно) дальше по КЛ на оборудование цеха. Последствия аварии: - перегорели все автоматы - отгорели наконечники в местах присоединения к автоматам, с верхней стороны, причём на всех фазах и на всех автоматах - рассыпались изоляторы крепления шин на ячейках - прогорели передние панели ячеек (метал лист 0,5 мм) приэтом тр-тор в полном порядке, либо ктото быстро убрал следы последствий до меня... Авария произошла примерно около 6-ти утра, тоесть нагрузка отсутствовала. Очень прошу, подскажите в чём может быть причина такой ситуации. Скайп: gotfre. (c точкой) Заранее благодарен! |
|
|
Гость_Николай_* подстанция 6/0,4 кВ 24.5.2012, 16:36
Работник Причина туманна, но эти последствия возникают посл... 24.5.2012, 17:41
ЛЕША Не! Ну чудеса какие-то! Очень помогли бы ф... 24.5.2012, 17:41
doro А чем фотки помогут? Разве что подтвердят, что топ... 24.5.2012, 19:25
ez81 Было такое в моей практике верхние подводящие шины... 24.5.2012, 20:29
uvk2 Как же защититься от таких явлений? 25.5.2012, 4:52
OVB2012 Цитата(uvk2 @ 25.5.2012, 4:52) Как же защ... 29.5.2012, 4:53
vodonik Немного о несерьёзном : У соседей две недели назад... 25.5.2012, 8:53![]() ![]() ![]() |
|