Заземление металлических девайсов , Которые прикручены\приварены к заземлённым частям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление металлических девайсов , Которые прикручены\приварены к заземлённым частям |
16.5.2012, 13:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27495 |
Есть такой вопрос. Работаю на буровой которая вся железная и полностью заземлена и сидит на глухозаземлённой нейтрали. На железных полах стоят капитально прикрученные двигатели 380 вольт. К железным стенам приварены железные шкафы, железные светильники капитально прикручены к этим же железным стенам. Нужно ли всё это хозяйство дополнительно заземлять к этому же железному основанию. Вроде слышал, что "Не требуют присоединения к системе заземления корпуса электрооборудования, установленного на заземленных конструкциях и имеющих с ними металлический контакт."
И в ПУЭ написано что, "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе Т N и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях : конструкциях , распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных , при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями. Однако все комиссии имеют нас как хотят если не обнаружат два луча заземления по 6 мм от каждого движка, приваренных к тому же железному полу + дополнительно требуют заземления барно, прикрученного к корпусу двигателя намертво... Правы ли они? |
|
|
RUFF Заземление металлических девайсов 16.5.2012, 13:32
RomanNV У вас, кроме ПУЭ, есть достаточное количество отра... 16.5.2012, 13:54
Гость_Олег_* Нам в свое время в подобной ситуации удалось отмах... 16.5.2012, 14:15
VanUliK Цитата(RUFF @ 16.5.2012, 13:32) Однако вс... 16.5.2012, 14:42
RomanNV К стати, уточните класс взрыво/пожароопасности бур... 16.5.2012, 15:18
RUFF Есть и взрывоопасные места, там стоят взрывозащищё... 16.5.2012, 15:55
ЛЕША А как это " по 6мм"? Интересно просто. М... 16.5.2012, 16:15
RUFF Это катанка - стальная проволка. Это для вагонов и... 16.5.2012, 16:37
ЛЕША "два луча заземления по 6 мм от каждого движк... 16.5.2012, 16:39
Работник Цитата"два луча заземления по 6 мм от каждого... 16.5.2012, 19:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 17:42 |
|
|
|
|