Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему? , При одинаковых условиях один указатель сгорел, а другой нет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему? , При одинаковых условиях один указатель сгорел, а другой нет. |
14.5.2012, 16:10
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27479 |
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема:
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный. Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс. Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его). Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками. Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охота |
|
|
||
mavrik2904 Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему? 14.5.2012, 16:10
ez81 Вы сами ответили на свой вопрос. Его величество им... 14.5.2012, 19:10
mavrik2904 Оно конечно понятно, но импульс вроде кратковремен... 15.5.2012, 7:35
ez81 Электронной технике много не надо, а процесс длитс... 15.5.2012, 9:23
Roman D Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) Инд... 18.5.2012, 23:06
vovan6686 Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) Мар... 21.5.2012, 18:15
fasanol Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) Име... 28.5.2012, 21:33
mavrik2904 Спасибо за ответы. 4.4.2013, 9:04![]() ![]() ![]() |
|