Здравствуйте!
Как провести кабель 6-10мм2 для оборудования по складу так чтобы в случае пожара он был работоспособен (на оборудование подавалось напр.). Там металлические колоны, в штробах стен вести почти нереально ввиду всяких включений, делать штробу в плитах перекрытия очень не хотелось бы (и можно ли?), вижу вариант вести в бетонном полу, но там расковырять придется въезд, как на это посмотрит зак. хз. Есть ли какие-нибудь огнестойкие кабель каналы? И огнестойкие силовые кабели? |
|
|
Siyanie Прокладка кабеля с защитой от огня 12.4.2012, 16:29
Гость сочувствующий Штробить плиты перекрытий нельзя, но возможно они ... 12.4.2012, 16:37
Siyanie Оборудование - насос.
Если в мет. трубах то их над... 12.4.2012, 18:21
Гость сочувствующий Цитата(Siyanie @ 12.4.2012, 18:21) Оборуд... 12.4.2012, 21:02
с2н5он а мет. трубы при пожаре не будут нагреваться что л... 12.4.2012, 19:52
S-cream Цитата(с2н5он @ 12.4.2012, 19:52) а мет. ... 12.4.2012, 20:55
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 12.4.2012, 19:52) а мет. ... 12.4.2012, 20:58
с2н5он с наружной допустим согласен, но тогда подводки ну... 12.4.2012, 21:02![]() ![]() ![]() |
|