Заземление (зануление) в старых электроустановках , запутался |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление (зануление) в старых электроустановках , запутался |
9.4.2012, 12:03
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здравствуйте все.
Ситуация следующая. Моя организация арендует цех. Въезжаем на этой неделе. Схема на словах такая: Трансформатор, РУ 0,4 кВ, через автомат 2,5кА запитан шинопровод 3 фазы под потолком цеха вдоль пролета. PEN проводник - все металлоконструкции здания. От шинопровода 3х! жильным кабелем запитаны около 20и РП. Корпуса РП имеют металлосвязь с металлоконструкциями здания. В цехе будут установлены стационарно станки и переносное сварочное оборудование. Собственно вопросы 1. Делать ли разделение PEN на PE и N в РП для стационарных приемников? 2. То же для переносных приемников, запитанных через розетки 3p+N (3p+N+PE) -------------------- |
|
|
Костян челябинский Заземление (зануление) в старых электроустановках 9.4.2012, 12:03
с2н5он делайте, хуже не будет 9.4.2012, 12:53
Работник Для начала, использование естественных заземлителе... 9.4.2012, 13:12
Костян челябинский Цитата(Работник @ 9.4.2012, 15:12) Для на... 9.4.2012, 13:23
Работник ЦитатаТребование установки диф защиты для переносн... 9.4.2012, 13:33
Rezo Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2012, 9:0... 9.4.2012, 18:15
Костян челябинский Цитата(Rezo @ 9.4.2012, 20:15) прямо на в... 9.4.2012, 19:04
uvk2 Во-во. Точно как на моём заводе. Костян, где вы во... 9.4.2012, 20:15
Rezo 1. Делать однозначно (прямо на вводе)! ЦитатаЭ... 10.4.2012, 0:00
Костян челябинский Начинаю с начала.
a. на момент постройки, видимо, ... 10.4.2012, 12:59
Rezo В таком случае мне теперь совсем не понятно, о чём... 10.4.2012, 15:56
Костян челябинский в принципе, во втором и третьем сообщении я получи... 10.4.2012, 18:04
haramamburu Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 18... 10.4.2012, 18:10
Rezo Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2012, 16... 10.4.2012, 21:58![]() ![]() ![]() |
|