Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельный учёт в сети 6кВ.

OVB2012
сообщение 2.3.2012, 13:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Коллеги, всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Имеется КТПН-0,4/6кВ (повышающая) 1600кВА, ячейки КСО-6-10. В РУ-6 через т.т. ТОЛ-10-1 400/5А и ТН-6 типа 3хЗНОЛ 6000/100В подключен счётчик Меркурий-233 по схеме 2+2. В этих ТП почему-то фаза В с ТН-6 заземлена, и несмотря на наличие 3-х т.т. и 3-х ТН приходится использовать схему 2+2 (кто-нибудь знает, почему так?). Теперь к сути проблемы: понадобилось параллельно с Меркурием подключить ION-7650, для регистрации и записи параметров сети. Для этой цели ION подходит как нельзя лучше, так как пишет и запоминает в течение месяца множество параметров, но как узел коммерческого учёта не годится - нет точек пломбировки. Так вот, когда подключили параллельно два этих счётчика, оба начали выдавать неправильные (заниженные) показания, хотя по отдельности каждый из них работает прекрасно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть-ли методы для её решения?