Коллеги, всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Имеется КТПН-0,4/6кВ (повышающая) 1600кВА, ячейки КСО-6-10. В РУ-6 через т.т. ТОЛ-10-1 400/5А и ТН-6 типа 3хЗНОЛ 6000/100В подключен счётчик Меркурий-233 по схеме 2+2. В этих ТП почему-то фаза В с ТН-6 заземлена, и несмотря на наличие 3-х т.т. и 3-х ТН приходится использовать схему 2+2 (кто-нибудь знает, почему так?). Теперь к сути проблемы: понадобилось параллельно с Меркурием подключить ION-7650, для регистрации и записи параметров сети. Для этой цели ION подходит как нельзя лучше, так как пишет и запоминает в течение месяца множество параметров, но как узел коммерческого учёта не годится - нет точек пломбировки. Так вот, когда подключили параллельно два этих счётчика, оба начали выдавать неправильные (заниженные) показания, хотя по отдельности каждый из них работает прекрасно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть-ли методы для её решения?
|
|
|
OVB2012 Параллельный учёт в сети 6кВ. 2.3.2012, 13:59
Работник Т.е. токовые цепи подключили параллельно?! 2.3.2012, 14:20
ScorpionXXX Токовые цепи надо было подключить последовательно ... 2.3.2012, 14:39
Joker То, что ф.В ТН-6 заземлена, не является "проб... 2.3.2012, 15:42
OVB2012 Цитата(Joker @ 2.3.2012, 16:42) То, что ф... 2.3.2012, 16:14
Joker Цитата(OVB2012 @ 2.3.2012, 13:14) Фазу В ... 5.3.2012, 9:50
Roman D Цитата(OVB2012 @ 2.3.2012, 12:59) по схем... 3.3.2012, 19:58
ScorpionXXX ЦитатаВо всех вторичных цепях напряжения фаза В за... 6.3.2012, 5:44
OVB2012 Цитата(ScorpionXXX @ 6.3.2012, 6:44) Здес... 13.4.2012, 19:42![]() ![]() ![]() |
|